alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Mehrbereichs-Schaummittel
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaKonzentratzumischung, war: Neu aus Düsseldorf - HLF 20/1615 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen502763
Datum13.08.2008 19:50      MSG-Nr: [ 502763 ]3322 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Ralf Schmidt
Bei AFFF-AR keine Frage, aber unser ClassA (Sthamex) hat eine schon fast wässrige Konsistenz. Die Viskosität ist m.E. nicht höher als bei MBS. Vor allem ältere Kanister MBS erscheinen mir sogar deutlich viskoser.
Hat vielleicht jemand konkrete Werte?

Also A3F-AR geht sicher nicht mit Z-Konsorten... (außer vielleicht im Hochsommer)

Für ClassA-Konzentrate sagt S... bei der Viskosität (mm²/s):
20°C: max. 20
0°C: max. 50
(zum Vergleich F15: max. 20 bzw. 30)

Also sollten die gennanten A-Konzentrate problemlos mit Injektorzumischern verarbeitbar sein.
Wir tun es noch nicht (obwohl ich gerne ;-)), weil der Nachschub eben dann auch einheitlich sein sollte.

A3F-AR ist m.M. nicht Zx-fähig - oder?

An das liebe DIN-Kollegium:
Da die SM-Sorten in der Verarbeitbarkeit (Viskosität, Z-Rate; Einsatzmöglichkeiten u.a.) immer komplexer wird, sollten SM-Kanister nach DIN xxx? vielleicht mal durch unterschiedliche Farben unterscheidbar gemacht werden!


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 13.08.2008 13:35 Ralf7 S.7, Gerlingen Neu aus Düsseldorf - HLF 20/16
 13.08.2008 14:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 15:57 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 16:03 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 16:16 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 16:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.08.2008 18:28 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 19:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.08.2008 20:04 Ralf7 S.7, Gerlingen
 13.08.2008 22:31 Mart7in 7G., Hannover
 14.08.2008 19:19 Denn7is 7E., Menden
 14.08.2008 19:22 Denn7is 7E., Menden
 13.08.2008 20:11 Klau7s K7., Twistringen
 13.08.2008 20:30 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.08.2008 20:33 Klau7s K7., Twistringen
 15.08.2008 17:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

1.279


Konzentratzumischung, war: Neu aus Düsseldorf - HLF 20/16 - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt