News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Ausbildung | zurück | ||
Thema | Z-Zumischer und 'Gegendruck' | 16 Beiträge | ||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 504313 | ||
Datum | 20.08.2008 12:16 MSG-Nr: [ 504313 ] | 7432 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Christian Dexler Wie kommt man hier auf 2 bar ??? Im Zumischer ist ein automatisches Regelventil eingebaut, dass den Gegendruck bis ca. 2 bar kompensieren kann. Durch die Veränderung des Gegendrucks verändert sich auch der Teilmengenstrom, der die Zumischung bewirkt und damit die Zumischung. Über 2 bar Gegendruck lässt die Zumischung nach; der Effekt kann aber durch Druckerhöhung an der Pumpe noch weiter kompensiert werden. Der Zumischer funktioniert dann auch noch bei einem Gegendruck von ca. 3 bar - z. B. DLK komplett ausgefahren. Irgendwann danach ist aber wirklich Schluss. Gruß Markus | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|