Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | taktischer Wert der Bildübertragung von der Wärmebildkamera | 54 Beiträge |
Autor | Bern8har8d G8., München / Bayern | 522034 |
Datum | 17.11.2008 12:20 MSG-Nr: [ 522034 ] | 16477 x gelesen |
Einsatzleiter
Wärmebildkamera
1. Pressluftatmer
2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.
3. Permanent Allrad
Einsatzleiter
Ich könnte mir vorstellen, daß das zu einer Überforderung des Angriffstrupps führt, wenn er dann auch noch zusätzliche Erkundungsaufgaben für die EL übernehmen soll ("Zeig mir nochmal schnell links oben die Ecke, ich hab des grad nicht richtig gesehen...").
Überlegenswert wäre ein zusätzlicher Erkundungstrupp mit WBK und PA, der dann den verlägerten Arm der EL spielt. Evtl. mit eigenem 2m-Kanal.
Es handelt sich hier ausschließlich um meine private Meinung. Sie kann durchaus von der meines Arbeitgebers, und/oder Vorgesetzten abweichen. Dies ist weder beabsichtigt noch als beabsichtigt anzusehen.
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 17.11.2008 12:04 |
|
Jürg7en 7M., Weinstadt |
| 17.11.2008 12:20 |
|
Bern7har7d G7., München | |