Geschrieben von Franz-Peter LösslPaar Randinfos wären nicht schlecht:
- Fläche der Räume?

kann ich dir von hier aus nicht sagen, das Brandschutzkonzept sieht es an einigen Stellen aufgrund der Fläche vor

Geschrieben von Franz-Peter Lössl- Gibt es Sprinkler? Dann sind auch bei größeren Hallen nur Öffnungen zur (Kalt-)Rauchableitung gefordert und zwar mit deutlich kleineren Flächen.
Nein, keine Sprinkler

Geschrieben von Franz-Peter Lössl- Sind es rein manuell öffenbare Öffnungen zur Rauchableitung oder rein zufällig RWGs (NRA) mit thermischen Auslöseelementen zusätzlich zur manuellen Öffnung?

Rein manuell ohne Auslöseelemente

Geschrieben von Franz-Peter Lösslgepflegt ans Bein schmieren, weil dann alles drunter und drüber geht, verwirbelt , abkühlt, sich ausbreitet, nicht ausreichend zulüftet, uswusf und eher eine Schadenausbreitung stattfindet.

Das wäre meine Befürchtung, dass es zu einer unkontrollierten Entrauchung kommt, weil irgendwo noch eine Tür oder en Rolltor offen ist.

Geschrieben von Franz-Peter Lössl-: z.B. fehlende Schließmöglichkeit zur kontrollierten Rauchfreihaltung

das dürfte der Knackpunkt sein...


--Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge--

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.12.2008 12:27 Rain7er 7H., Schüttorf
 12.12.2008 13:15 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 12.12.2008 13:34 Cars7ten7 M.7, Willich
 12.12.2008 13:51 Gerr7it 7D., Magdeburg
 12.12.2008 13:48 Gerr7it 7D., Magdeburg
 12.12.2008 14:09 Rain7er 7H., Schüttorf
 12.12.2008 14:17 Volk7er 7L., Erlangen
 12.12.2008 14:34 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 12.12.2008 16:23 ., Kierspe
 12.12.2008 16:51 Rain7er 7H., Schüttorf
 12.12.2008 18:13 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 12.12.2008 18:47 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 12.12.2008 19:04 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 12.12.2008 19:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 13.12.2008 12:46 Rain7er 7H., Schüttorf

0.187


Manuelle Entrauchung - nur durch Feuerwehr? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt