Hallo Christian,

das macht für mich als AGW keinen Unterschied ob das ein richtiger Einsatz war oder nur Aufgesetzt. Lediglich bei der Vorreinigung geht´s etwas schneller. Das sind aber pro Maske max. 5 Minuten wenn diese wirklich ziemlich versaut sind.

Für eine Maske kannste über den Daumen von der Vorreinigung mit 20 min(Reinigung und Klarspülen) über Desinfektion (15 min Des + 15 min Klarspülen), Trocknen (ca. 1,5h bei 45°C im Wärmeschrank mit guter Durchlüftung), prüfen 15-20 min und Registratur und einschweißen max. 2 min. also 2,5h rechnen. (Bitte jetzt keine Diskussion über die Zeiten das sind reine Gefühlswerte ich schau nicht aufs Zeiteisen wie lange ich beim prüfen brauche). Ob Du da jetzt 10 min kürzer brauchst ist mir ehrlich gesagt wurscht, weil der vor-/nachmittag / Abend ist eh hinne.

Gruß in die Nachbarschaft.
Martin Streeb


"Nur wer das Herz hat zu helfen, hat das Recht zu kritisieren." A.L.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.01.2009 15:19 Mark7us 7M., Idstein Bei welchen Einsatzstichwort Atemschutz?
 09.01.2009 15:50 Dani7el 7M., Jockgrim
 09.01.2009 18:13 Mart7in 7S., Eggenstein
 09.01.2009 18:18 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 09.01.2009 18:32 Mart7in 7S., Eggenstein
 09.01.2009 18:36 Chri7sti7an 7H., Karlsruhe
 09.01.2009 21:14 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.01.2009 16:05 Mart7in 7S., Eggenstein

3.279


Atemschutzwerkstatt, war: Bei welchen Einsatzstichwort Atemschutz? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt