Rubrik | Einsatz |
zurück
|
Thema | Atemschutztrupp nach Funkproblem vermisst | 41 Beiträge |
Autor | Chri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg | 534499 |
Datum | 10.01.2009 12:29 MSG-Nr: [ 534499 ] | 8204 x gelesen |
Funkgerät
Sicherheitstrupp
Sicherheitstrupp
Geschrieben von Andreas Bräutigam- War das jetzt ein PA-Notfall oder war es keiner?
Grundsätzlich kann der Abrruch des Funkkontaktes der Hinweis darauf sein, daß der Trupp verunglückt ist. ich denke da sind wir uns einig. Wir wissen aber auch alle, daß in 99,9% der Fälle dies auf einen leere Akku, ein defektes FuG, einen verstellten Kanal oder schlicht die Physik der Grund dafür sind.
Bei uns ist es so vorgesehen, daß der SiTr in diesem Fall vorgeht und versucht Funkkontakt herzustellen. d.h. er bekommt explizit gesagt, daß sein Einsatz auf Grund des Kontaktverlustes außen/ innen erfolgt und nicht auf Grund eines Notrufs oder einer Lageveränderung.
Der Unterstützungstrupp mit Rettungsmulde etc. kommt nicht zum Einsatz.
Bei überschaubaren Lagen und Objekten sollte das ausreichen, um die Lage in kürzester Zeit zu klären.
Bei komplexeren Lagen habe ich darüber hinaus ja noch eine taktische Reserve gebildet, die ich dann zusätzlich zum ohnehin in Bereitschaft befindlichen Unterstützungstrupp zum Einsatz bringen kann, wenn sich die Lage durch den SiTr erkundet als anders herausstellt als erwartet.
m.E. sollte man außer dem AT-Notfall noch den AT-Zwischenfall o.ä. einführen. uch im Hinblick auf ein mögliches Meldewesen.
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!
Christian Fischer
Wernau
P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de