Berufsfeuerwehr
1. Maschinist
2. Mitarbeiter
Verkehrsunfall
Hallo,
die BF Augsburg hat von den Stadtwerken (Verkehrsbetriebe) für alle BF-LFs einen Satz Erdungsgerät (Erdungsstange, Erdungskasten, mit dem der Kurzschluss ausgelöst werden kann) bekommen und führt diesen auf den LFs immer mit. Erden und Kurzschließen darf jeder BF-Mitarbeiter,da er eingewiesen ist und die Spannung unter 1000 v Liegt. Für die DB liegen Spannungsprüfer und Erdungsstange ebenfalls auf den BF-LFs. Hier dürfen nur die MA des gD/hD tätig werden. Wir erhalten alle 2 Jahre die Wiederholungsschulung der DB.
Eingesetzt wurden die Erdungsgeräte der Straßenbahn bei Bränden (Bereich DLK) und VU PKW mit Straßenbahn.
Gruß, Harald