Geschrieben von Marcus GrünerNun stelle ich mir die Frage, ob ein Ex-Messgerät, welches meines wissens nach auf ein brennbares Gas eingestellt wird, überhaupt brennbare Feststoffe, wie Stäube und ähnliches, messen kann.
Gut, dass du dir die Frage stellst, wahrscheinlich rennen in D genug Leute rum, die sie noch nie gestellt haben.
Kurzantwort, nein! Das ist abhängig vom Stoff, Partikelgröße, Atmosphäre im Raum usw. Das ist mien einem Gerät, das Gase misst schlicht nicht möglich.
Geschrieben von Marcus GrünerVielleicht kennt sich einer mit der Technik aus, oder es gibt Aussagen zur Taktik, die man bei Unglücken in Getreidesilos oder holzverarbeitenden Betrieben beachten sollte. Hat Max schon richtig geschrieben, möglichst nix aufwirbeln.
Je nach Staub reicht eine geschlossene Schicht von 1mm aus, um aufgewirbelt eine ungesunde Atmosphäre zu erzeugen. Also bei allen entsprechenden Betrieben vorsichtig sein. Wenn du es schaffst, den Staub zu binden wäre das natürlich für den Ex-Schutz von Vorteil, wird aber z.B. in einer Mühle eine tierische Schweinerei, also auch nicht ohne weiteres möglich.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.01.2009 16:56 Marc7us 7G., Schleiz
 23.01.2009 17:20 Max 7G., London
 23.01.2009 17:24 Mark7us 7H., Auerbach
 23.01.2009 17:31 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 23.01.2009 18:22 Stef7an 7J., Birlenbach
 23.01.2009 19:19 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 23.01.2009 17:49 Marc7us 7G., Schleiz
 23.01.2009 22:07 Jose7f M7., Bad Urach
 25.01.2009 17:20 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 25.01.2009 18:02 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 26.01.2009 07:34 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 25.01.2009 19:01 Jose7f M7., Bad Urach
 26.01.2009 07:36 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 26.01.2009 12:35 Stef7an 7J., Birlenbach

0.197


Ex-Messung von Stäuben - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt