alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaPumpenprüfung3 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen549315
Datum20.03.2009 17:27      MSG-Nr: [ 549315 ]3839 x gelesen

Hallo,
Geschrieben von Wolfgang Winter
Die Wasserdurchsätze von 400 bzw. 800 Litern erreicht man mit dem B-Mehrzweckstrahlrohr bei Drücken zwischen 4 und 5 bar.
Hast Du woher?
M.M. zw. 6 und 6,5bar.

Der Wasserdurchsatz erhöht sich bei Verdpplung des Drucks um jeweils 50%.
ne, um ca. 40%
-> 9bar: 16mm-Mundstück: 505l/min; 22mm-Düse: 960l/min

Für Andreas:
Einfach B-Rohr mit Düse 22mmankuppeln, Vollast und Ausgangsdruck ablesen.
Für dieses Rohr gilt dann Q = 320 * Wurzel(p); (p in bar)
Und Du weißt korrekt, wieviel Wasser die Pumpe bringt. Also eine 10-1000 muß so die 10bar bringen (1010l/min)!


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 20.03.2009 13:00 Andr7eas7 H.7, Bitburg
 20.03.2009 14:33 Wolf7gan7g W7., Stuttgart
 20.03.2009 17:27 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal

7.111


Pumpenprüfung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt