Infos: | 12.04.09 Rückseite (blau, Tankfüllleitung?) 12.04.09 Rechte Seite (orange) 12.04.09 Linke Fahrzeugseite (gelb)
|
Innenangriff
Innenangriff
1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
Geschrieben von Ulrich CimolinoDas haben wir hier bei fast jedem größeren Feuer in einer entsprechenden Anlage, umso schneller, je mehr Zugänge bzw. angrenzende Brandabschnitte es gibt.
Ich hätte dazu schreiben sollen, >3C >2Verteiler über den gleichen Eingang, dass es insgesamt mehr werden können, und dass man sich im IA auch trifft, stelle ich nicht in Frage.
Wenn man verlängern muss (ich hab's nicht kategorisch ausgeschlossen), wäre es natürlich Käse die passende Farbe vorrätig zu halten, aber das ist imho trotzdem unüblich. Wenn's im 3. OG brennt und ich keine Steigleitung habe, kommt dann der Verteiler trotzdem vor dem Hauseingang?
Insgesamt jedoch, und erst recht wenn viele Trupps im IA unterwegs sind, ist eine funktionierende farbliche Unterscheidung ziemlich sinnvoll imho. Dass das gesamte System auch passen muss, steht ausser Frage.
Geschrieben von Ulrich CimolinoBeim Flughafenbrand waren wir übrigens sogar mit B-Leitungen im IA..
Einigen wir uns darauf, dass das ein Sonderfall ist? ;-)
Geschrieben von Ulrich Cimolino"aber bei uns hat der SA bisher immer gereicht"-Diskussionen.
Hier bin ich auch gegen eine Diskussion, da kein Bedarf...