Geschrieben von Andreas Dammeyer bei unserem letzten Dienst kam das Thema wie gehen wir bei einem feuer in einem rechnerraum oder Rechenanlage vor Wenn der Betreiber clever ist, macht er sich rechtzeitig Gedanken um das Löschmittel und stellt das vor Ort für die Feuerwehr bereit. Entweder als automatischer Löschanlage - dann sollte die Löschanlage das Feuer gelöscht haben. Im Raum befinden sich noch das Löschgas sowie evtl. Brandgase- Aufgabe eigentlich nur noch kontrollieren evtl. nachlöschen und lüften. Bei beschädigten Komponenten sollten dann ein paar Stöße CO2 aus dem K6 keine weiteren Schäden verursachen. Oder mit mobilem Gerät. Welches Gas verwendet wird, legen die Brandschutzgutachter oder der Planer fest. Amerikanisch geprägte Rechnzentren arbeiten auch gerne mit Wasser- Sprinklern - wenn die das so wollen... Ist nichts vorgesehen, dann nehme wir das , was wir haben: Bei Rauchentwicklung mit evtl. kleinen Flammen - CO2 aus dem K6, bei großen Flammen Wasser drauf... ;-) Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | ||||