alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
RubrikFahrzeugtechnik zurück
ThemaPrüfung von Zumischeransaugschläuchen8 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW554718
Datum20.04.2009 14:01      MSG-Nr: [ 554718 ]2400 x gelesen

Geschrieben von Hanswerner KöglerGeschrieben von Ulrich Cimolino
Nach Angaben von Dr. de Vries: ja, normative Forderung
Wo er Recht hat, hat er recht ;-)


Jepp:
Die DIN 14810 von 10/1982 fordert unter
6.1 Dichtigkeit
Im Schlauch wird bei Raumtemperatur (18 bis 28°C) ein Überdruck von -0,8 bar erzeugt.
8.2 Wiederkehrende Prüfung
Der Ansaugschlauch ist jährlich einmal einer Sichtprüfung und einer Prüfung nach Abschnitt 6.1 zu unterziehen.

Machen wir bisher nicht, werde den Antrag stellen, dass die Prüfung entfällt!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 18.04.2009 14:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.04.2009 14:45 Henn7ing7 K.7, Dinklar
 18.04.2009 15:26 Jako7b T7., Bischheim
 18.04.2009 15:36 Henn7ing7 K.7, Dinklar
 18.04.2009 18:37 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.04.2009 19:24 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 20.04.2009 14:01 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 18.04.2009 15:24 Mich7ael7 R.7, Aspach