News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikFeuerwehrtechnik zurück
ThemaStromerzeuger mit Isolationsüberwachung8 Beiträge
AutorMark8us 8H., Siegen / NRW555831
Datum26.04.2009 12:02      MSG-Nr: [ 555831 ]4071 x gelesen

Geschrieben von Philip Koch, Saarbrücken Die tragbaren Stromerzeuger werden eigentlich immer im TT system mit Schutztrennung gebaut.
Kannst du mir bitte mal erklären, wie ein TT-System mit Schutztennung aufgebaut ist? Also nach meinem Stand ist das (ohne Isowächter) "Schutztrennung mit Potentialausgleich", was am ehsten mit einem IT-System vergleichbar ist.
IT-System:
I = Generatorsternpunkt isoliert, trifft beim tragbaren Stromerzeuger zu-
T = Potentialausgleichsleiter geerdet, trifft beim tragbaren Stromerzeuger nicht so ganz zu, einen "klassischen Erder" gibt es zumindest höchstens beim Gefahrgutunfall zur vermeidung Elektrostatischer Aufladung bei Ex-Gefahr.

mfg. Markus



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.04.2009 22:35 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 26.04.2009 09:21 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 26.04.2009 12:02 Mark7us 7H., Siegen
 01.05.2009 23:06 Uwe 7S., Biblis
 30.04.2009 07:03 ., Bockenheim
 01.05.2009 21:14 Stef7an 7J., Birlenbach
 01.05.2009 21:21 ., Bockenheim
 01.05.2009 21:36 Stef7an 7J., Birlenbach