Hallo,
Geschrieben von Martin MüllerHat jemand eine Antwort zu meiner zuvor gestellten Frage:
Wenn ich durch einen B-Abgang der FP 8/8 800l/min abgeben kann und den 2ten B-Abgang aufdrehe, dann habe ich pro B-Abgang nur noch 400 l/min, oder?
der Frage liegt denke ich ein falscher Gedankengang zugrunde. Die Abgabe pro Abgang ist davon abhängig, was jeweils abgegeben wird - einfach ausgedrückt.
Wir gehen mal davon aus, dass die Pumpe wirklich nur 800l/min fördern würde:
Wenn Du am ersten Abgang ein B-Strahlrohr mit 400l/min anschließt, könntest Du am anderen Ausgang noch maximal 400l/min abnehmen, sonst würde das System zusammenbrechen. Ebenso wäre auch 600/200, 700/100, 800/0 etc. möglich. Jeweils natürlich bei 8 bar und Saughöhe 3m.
Bei geringerer Saughöhe oder geringerem Ausgangsdruck steigt die mögliche Fördermenge - jedoch sollte man beim Saugen auch keinen "freien" Auslauf schaffen, weil die Gefahr der Kavitation sonst steigt - So habe ich das zumindest mal gelernt.
Schau auch mal die Beiträge der letzten Tage durch, hier gab es kürzlich zu einem ähnlichen Thema schon mal einen sehr informativen Thread.
mfG
Mathias Zimmer
#Wie üblich meine persönliche Meinung.#