Hallo,
wir hatten einige Zeit einen 2kVA-Stromerzeuger zur Versorgung von 2x1000W-Stahlern im Betrieb. Klar, beim einschalten ein kurzer "Huster", aber dann keine Probleme. Kommt aber natürlich drauf an, wie der Stromerzeuger aufgebaut ist, aber 2x1000W-Scheinwerfer sollten für einen 2,5kVA-Stromerzeuger kein Problem darstellen. Viel mehr sollte man dem Teil aber nicht zumuten, bei 'ner Tauchpumpe sieht's schlechter aus, da hier der Anlaufstrom auch deutlich länger anstehen muss, spätestens unter Last wird das nix.
Gruß,
Michael