Hallo,
Geschrieben von Hanswerner KöglerNein Gerhard es ist sogar noch schlimmer!
Der DIN-Stromerzeuger muß 3,7kVA einphasig bringen. Das korreliert mit einer B16A-Sicherung.
Und i.d.R.sind die Stromerzeuger auch nur mit einer verstärkten "Phase" ausgestattet (für alle "Lichtsteckdosen"). D.h. egal ob 5,5kVA oder 8, 9 ... 2 Scheinwerfer und TP4 sind schon grenzwertig...?
... korreliert aber nicht mit dem Datenblatt der Stomerzeuger, die einphasig (eben "verstärkte Phase") 18 A Geko bzw. 21,7A Kirsch angeben. Abgangseitig sind es da drei 16A Sicherungen, da für jede Steckdose eine ...
... das war bisher so bei allen mir bekannten Stromerzeugern <= 11 kVA (der 13kVA ist anders, er verteilt die drei Schuko-Dosen auf die drei Phasen ... was dann ja auch mit der Dreiphasen-Leistung wieder passt).
... wollte mir aber schon vor 10 Jahren keiner glauben, dass der 8KVA auf dem Norm-LF 16/12 gegenüber dem 5 kVA keine Vorteile bringt (... gut, ihn gabs als E-Start, den 5er nicht). Aber ich habe ja auch nur Ahnung bis 48 bzw. 60V ;-)
Gruss
Gerhard