Moin

Geschrieben von Christian HiefWie würde sich der Luftverbrauch ändern, wenn ich bei Nd die Maske nicht wirklich dicht habe und somit statt durch das einatemventil (Membrane) die Umgebungsluft einatme.
Der logische Denkansatz wäre dann, dass ich einen deutlich geringeren Luftverbrauch hätte.
Ist so. Gibt auch Helden, die Anfangs der Kriechstrecke den Holzkeil vom Helm in den Maskendichtrand umlagern und zum Ende hin wieder zurückstecken. Erlebte ein Kamerad beim Streckendurchgang mit einem FA einer anderen FF.
Solchen Kandidaten würde ich gerne ein Überdruckgerät verpassen... *grins*

Gruß
Sebastian


--
Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.05.2009 09:29 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 09:31 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 14.05.2009 09:33 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 11:51 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 14.05.2009 12:18 Pete7r L7., Köln / St. Wendel
 14.05.2009 20:42 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 15.05.2009 16:56 ., Moringen
 15.05.2009 23:26 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 19.05.2009 23:21 Nils7 v.7, Wiesbaden
 20.05.2009 12:08 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 14.05.2009 14:10 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 14.05.2009 14:15 Lore7nz 7W., Hamburg
 14.05.2009 14:47 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 14:48 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 09:39 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 14.05.2009 09:50 Matt7hia7s O7., Waldems
 14.05.2009 10:05 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 10:32 Matt7hia7s O7., Waldems
 14.05.2009 10:52 Mark7us 7R., Stockach
 14.05.2009 10:53 ., Westerwald
 15.05.2009 08:47 Tim 7K., Hohenahr
 15.05.2009 09:51 Marc7el 7N., Windhagen
 14.05.2009 09:49 Magn7us 7H., Pöttmes
 14.05.2009 10:55 Mich7ael7 B.7, Gemmingen
 14.05.2009 11:50 Chri7sti7an 7 N.7, Frielendorf Obergrenzebach
 14.05.2009 11:49 Chri7s M7., Velbert
 14.05.2009 12:17 Thom7as 7T., Thurmansbang
 15.05.2009 09:21 Chri7sti7an 7H., Beselich
 15.05.2009 12:57 Seba7sti7an 7W., Linden
 15.05.2009 13:25 Chri7sti7an 7F., Wernau
 15.05.2009 13:32 Juli7an 7H., Stemwede
 15.05.2009 13:40 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 18.05.2009 23:47 Andr7eas7 F.7, Rosenberg, OT Hirschlanden

2.496


zu geringer Luftverbrauch? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt