Hallo,
Geschrieben von Matthias Bahr
gut soweit reichen meine Physik-Kenntnisse auch noch. Interessant wären ein paar Werte gewesen.
Einfach für den Kopf und überschlägig ersetzt hier die nächst höhere Stufe etwa 3 der Unteren.
Also 3xB = 1xA; 3xA = 1xF
Wie gesagt etwas gerundet, weil sonst ja: 1xF = 9xB sein müssten. Das kommt aber nicht hin. es sind max. 7xB.

Dazu noch zu beachten, je dicker ein Schlauch um so ungünstiger ist die Umlenkung des radialen Drucks in die tangentiale Spannung der Faser. Oder einfach gesagt: bei gleichen Aufbau sind dicke Schläuche physik. gesehen weniger druckbeständig als dünnere.

Auch ist der Förderdruck der "Riesenpumpen" nicht mit den FPN vergleichbar. Die machbare Schlauchlänge geht aber immer von einem verfügbaren Verlustdruck aus, welcher dann evtl. kleiner ist wird die mögliche Länge weiter eingekürzt.
Also alles in Allen eine kleine Rechenaufgabe für Führungskräfte ;-)


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.05.2009 06:11 ., Baunach
 27.05.2009 08:37 Davi7d D7., Kerpen
 27.05.2009 08:51 Mori7tz 7A., Heidenheim
 27.05.2009 08:54 Step7han7 J.7, Marburg
 27.05.2009 08:58 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 27.05.2009 09:15 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 27.05.2009 09:38 Jürg7en 7T., Düsseldorf
 27.05.2009 13:37 Chri7sto7f S7., Vilseck
 27.05.2009 13:59 ., Baunach
 27.05.2009 14:08 ., Kemmern
 27.05.2009 14:17 Chri7sto7ph 7S., Neuenbürg / Württ
 27.05.2009 15:33 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 27.05.2009 15:58 ., Baunach
 27.05.2009 20:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 21:08 ., Baunach
 28.05.2009 23:32 Mart7in 7G., Hannover
 27.05.2009 16:57 Mart7in 7G., Hannover
 27.05.2009 17:02 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 27.05.2009 17:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 27.05.2009 18:10 ., Baunach
 27.05.2009 18:59 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 27.05.2009 21:21 ., Baunach
 27.05.2009 19:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.05.2009 21:09 ., Baunach
 27.05.2009 18:20 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.05.2009 16:14 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 18:20 Andr7eas7 P.7, Rödental
 28.05.2009 18:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 18:24 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 28.05.2009 18:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 18:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 28.05.2009 18:35 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 18:57 Chri7sti7an 7F., Fürth
 28.05.2009 20:10 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 22:18 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.06.2009 07:38 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.05.2009 08:53 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.05.2009 09:08 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
 29.05.2009 09:48 Chri7sti7an 7F., Fürth
 28.05.2009 19:52 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 28.05.2009 20:06 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 21:43 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 28.05.2009 20:24 Chri7sti7an 7F., Wernau
 28.05.2009 20:40 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.05.2009 21:13 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 29.05.2009 07:31 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.05.2009 17:21 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.06.2009 07:32 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.06.2009 12:43 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.06.2009 21:44 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.05.2009 18:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.06.2009 07:34 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.06.2009 12:44 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.06.2009 21:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.05.2009 12:30 ., Dortmund
 01.06.2009 07:42 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.05.2009 08:21 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 29.05.2009 13:14 ., Baunach

0.454


A- und F-Druckschlauch - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt