Rubrik | Feuerwehrtechnik |
zurück
|
Thema | A- und F-Druckschlauch | 58 Beiträge |
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 560847 |
Datum | 28.05.2009 22:18 MSG-Nr: [ 560847 ] | 20413 x gelesen |
In My Humble Opinion - Meiner bescheidenen Meinung nach
Wasserversorgung
Feuerlöschkreiselpumpe Heck (DDR-Bezeichnung FPH22/8 - (T)LF16)
Hallo,
Geschrieben von Michael Roleff
Natürlich, dann solten wir aber auch nur noch 15m B75 kaufen, die sind auch kleienr und handlicher ,-((
Wo drückt Dich der Schuh?
Wenn ich für die gleiche Leitung aber auch 3-4 B benötige ist das nicht wirklich ein Kostenargument mehr ,-))
Es sind nicht 3-4 es sind max. 3.
Bei FP > 24/8 ist IMHO eine WV mit B-Schläuchen einfach zu Aufwendig,
bzgl. des benötigten Schlauchmaterials.
Für die Speisung einer FPH 32/8 mit 2xB 20m beträgt der Druckverlust in den B etwas unter 1bar.
(weil Q sicher im Quadrat höher eingeht, aber die rel. kleine Länge i.d.Fall sich halt auch auswirkt)
mkg hwk
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 27.05.2009 06:11 |
|
., Baunach | |