Hallo Thomas Dein Profil sagt mir nicht deinen Ausbildungstand, jedoch sollten dir in der Grundausbildung die üblichen Abstände beigebracht worden sein. Als Beispiel: Für den Niederspannungsbereich bis 1000V CM-Rohr: 1 m bei Sprühstrahl, 5 m bei Vollstrahl Also ist im Innenangriff (Vollstrahl ist da je eh nich) mit Sprühstrahl eine Annäherung auf 1m problemlos möglich. Ein paar Sekunden später ist da dann höchstwahrscheinlich eh keine Spannung mehr vorhanden, weil dein fabrizierter Kurzschluß alles lahm legt. Im Zweifel Sicherheitsabstand weiter einhalten. Eine gute Präsentation dazu mit Antworten auf viele Fragen: Elektrizität - Gefahr an der Einsatzstelle Gruß Jörg | ||||