Geschrieben von Florian HenningIch habe ja bei einer TS 8 (wir haben zwar ne TS 8 auf dem Papier aber sie bringt auch 10 Bar)

Überleg mal warum die TS 8 wie richtig heißt - und warum "sie bringt auch 10 bar" nicht wirklich weiterführend ist...


Geschrieben von Florian Henning2 Schlauchanschlüsse und meine Frage ist jetzt kann ich mit dieser TS 8 zwei Schlauchstrecken legen wenn die eine Strecke 100 Meter ist und an eine weiter Pumpe angekuppelt wird die 1600 Liter in der Minute fördert und die 2 Strecke 140 Meter ist und an dann auch an eine Pumpe kommt die 1600 Liter in der Minute fördert.

und warum diese Angaben nicht reichen (fehlt Saughöhe oder Einspeisung mit (welchem) Druck und welcher Leistung), Förderhöhe, Literabgabe der 2. FP bei welchem Druck (ggf. auch noch wo)), auch nur annähernd dazu eine sinnvolle Aussage zu treffen...

Schon mal einen Maschinistenlehrgang besucht?
Wenn nein rate ich dringend dazu, wenn ja - einfach nochmal in die Unterlagen gucken - oder nochmal teilnehmen und besser aufpassen... ;-)


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen