Moin! Geschrieben von Volker Leiste Was aber wenn im Haus das el. Licht noch geht und der Keller teilweise unter Wasser ist. Dann kommt es immer wieder vor, das Elektrogerät (z.B. Kühltruhe im Keller) /Installationen unter Wasser liegen und sich dort ein Kurzschlußstrom (durch das Wasser) einstellt, der erstaunlicherweise die Sicherungen nicht auslöst. Damit ein Leitungsschutzschalter B16 unverzüglich(0,1s) auslöst ist ein Kurzschlußstrom von 80A nötig(Toleranz bis 48A runter). Schmelzsicherungen sind noch ein Stück träger. Die 80A müssen ja auch erstmal zustande kommen. Viele Grüße, Christian PS: Frei nach Dieter Hallervorden "Das ist nur meine Meinung!" | ||||