News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Taktik | zurück | ||
Thema | Vorgehensweisen Hochhausbrandbekämpfung | 20 Beiträge | ||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 569790 | ||
Datum | 13.07.2009 08:30 MSG-Nr: [ 569790 ] | 9081 x gelesen | ||
Geschrieben von Christian Rieke a) Nutzt der Angriffstrupp generell die Steigleitung? dafür ist die da.... Geschrieben von Christian Rieke b) Welcher Trupp prüft, ob die "Wandhydranten" geschlossen sind, insbesondere oberhalb Brandgeschoss? Wird es überhaupt gemacht oder erst wenn es plätschert? ein Trupp (mindestens) muss genau deshalb das entsprechende Treppenhaus begehen.. Geschrieben von Christian Rieke 1b) Wenn a)=ja und Ihr habt nen Feuerwehraufzug: Wer prüft b)? Vor allem von ganz unten nach ganz oben!? das eine hat mit dem anderen nichts zu tun! Geschrieben von Christian Rieke c) Baut Ihr eine Redundanz zur Steigleitung auf? nicht initial, wenn notwendig übers Treppenhaus - und über die DLK höchstens, wenn die Einsatzetage im erreichbaren Bereich der DLK liegt. ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|