  • 17.07.09 Schutzleitfaden: Abstellen von dieselbetriebenen Fahrzeugen in Wachen und Gerätehäusern der Feuerwehr

  • Es kann durchaus sein, das "Querlüften" reicht.
    Ich kenne eine größere Rettungswache, in der durch das Hallenvolumen und eine Dauerlüftung die (durch die DEKRA) gemessenen Werte für DME deutlich unterhalb der Grenzwerte lagen.
    Also keine weiteren technischen Maßnahmen erforderlich.

    Bbis auf die Tatsache, das die Halle regelmäßig in allen Ecken und Kanten gründlich nass gereinigt werden muss, um die schwarzen Ablagerungen zu entfernen.


    Beste Grüße
    Udo Burkhard
    -----------------------------------
    schau mal rein: www.helferportal.org

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten 
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     17.07.2009 16:03 Udo 7B., Aichhalden
     17.07.2009 17:49 Mark7us 7W., Linkenheim-Hochstetten
     17.07.2009 17:56 Jasp7er 7S., Holzminden
     17.07.2009 19:31 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     18.07.2009 09:45 Udo 7B., Aichhalden
     19.07.2009 22:30 Udo 7B., Aichhalden
     18.07.2009 01:50 Chri7sti7an 7H., Stadtlohn
     18.07.2009 10:06 Lüde7r P7., Kelkheim
     19.07.2009 17:49 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     19.07.2009 20:48 Jörg7 R.7, Steppach
     19.07.2009 22:24 Udo 7B., Aichhalden

    0.156


    Dieselmotoremissionen (DME) in Fahrzeughallen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt