Geschrieben von Markus Groß Im Mittelspannungsbereich, z. B. Bahnstrom, sind die Abstände nicht allzu groß. Kurzschlüsse durch Vögel kommen hier öfters vor. Stimmt, Kandidaten sind außerdem Eichhörnchen und andere kletternde Nager. Eine direkte Berührung der unterschiedlichen Potentiale ist nicht einmal notwendig -> Spannungsüberschlag, Lichtbogen. Länge der Isolatoren (Keramikteil ohne Metall-Armaturen) ca.: 15 kV 0,44 m (Oberleitungsmasten DB) 110 kV 1,10 m eine Kette (Freileitungen) 220 kV 2,30 m zwei Ketten 380 kV 3,50 m drei Ketten Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | ||||