Wie in der freien Wirtschaft, in jedem Betrieb, auch wenn es nicht jeder so macht, auch:

Werden durch Mitarbeiter des Unternehmers (Feuerwehrangehörige der Stadt/Gemeinde) Elektrogeräte, wie z. B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Rundfunkgeräte, Kühlschränke, die allseits beliebte Mehrfachsteckdose :-)) usw., in den Betrieb (Feuerwehr) eingebracht und dieser Sachverhalt durch die Führung geduldet, so werden sie automatisch Bestandteil der elektrischen Anlage und müssen entsprechend DIN VDE, BGV A3 und den Sicherheitshinweisen der Hersteller errichtet, betrieben, gewartet, instand gehalten und geprüft werden.

Gemäß § 5 BGV A3 (sowie der Durchführungsanweisung (DA zu §5) sind ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel alle sechs Monate unter Verwendung geeigneter Messgeräte auf ihren einwandfreien Zustand hin zu prüfen. Beträgt die Fehlerquote <2%, so kann z.B.die Prüffrist für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel in Büroräumen auf maximal 2 Jahre ausgedehnt werden.

Bei uns wurden die Wiederholungsprüfungen in der Vergangenheit von einem Feuerwehrangehörigen, gleichzeitig Elektrofachkraft, mit Meß-/Prüfgeräten gem. VDE 0701/0702 durchgeführt, zwischenzeitlich durch den Elektriker des Bauhofs und mittlerweile von einer externen Firma.

Achtung: Auch nach Reparatur muss geprüft werden (VDE 0701), auch die ortsfeste elektrische Anlage muss regelmäßig geprüft werden (VDE 0105)



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 02.09.2009 10:36 Mich7ael7 A.7, Nieheim- Holzhausen
 02.09.2009 11:05 Domi7nik7 K.7, Dielheim
 02.09.2009 11:39 Mark7us 7S., Nideggen
 02.09.2009 12:49 Tim 7B., Blieskastel
 02.09.2009 23:37 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 02.09.2009 13:02 Tim 7B., Blieskastel
 02.09.2009 18:12 Stef7an 7R., Regenstauf
 02.09.2009 19:56 Andr7eas7 K.7, Jardinghausen
 02.09.2009 20:08 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 02.03.2010 18:05 jürg7en 7s., Trier
 03.03.2010 11:31 jürg7en 7s., Trier
 03.03.2010 11:43 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 03.03.2010 15:03 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 03.03.2010 16:00 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 03.03.2010 18:08 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.192


elektrische ortsveränderliche Verbraucher -> Prüfung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt