Datum19.09.2009 22:39      MSG-Nr: [ 583291 ]10037 x gelesen

Geschrieben von Henning KochDer Unterdruck (welcher eigentlich? Der an der Pumpe angezeigte??) kann da eigentlich nicht für sich allein betrachtet wichtiger sein.
Ich meinte nur den Unterdruck im Schlauch.

Es stimmt natürlich, dass die Strömungsgeschwindigkeit durch den verdoppelten Eintrittsquerschnitt 2A halbiert wird. Welchen Einfluss das auf die Strudelbildung hat kann ich dagegen wie richtig gesagt wurde nicht einschätzen. War anscheinend eine vorschnelle Beurteilung und Mißverständnis des Problems.

Gruß und schönen Abend Florian


Fussball ist wie Schach nur ohne Würfel

- Lukas Podolski -

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.09.2009 18:57 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:05 ., Kirchheim unter Teck
 19.09.2009 19:19 ., Engelsbrand
 19.09.2009 19:27 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:25 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:27 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 19.09.2009 19:29 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:08 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 22:20 ., Westerwald
 19.09.2009 22:25 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 22:39 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 23:20 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 11:22 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 11:44 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:09 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 12:25 Juli7an 7H., Stemwede
 20.09.2009 12:26 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 20.09.2009 13:26 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:30 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 12:59 Flor7ian7 M.7, Witten
 20.09.2009 13:36 ., Bremervörde
 20.09.2009 14:38 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 20.09.2009 15:35 ., Bremervörde
 21.09.2009 20:01 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.09.2009 22:00 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 23.09.2009 08:29 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 10:24 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 23.09.2009 10:30 Chri7sti7an 7F., Fürth
 23.09.2009 10:33 Flor7ian7 M.7, Witten
 23.09.2009 10:37 Thom7as 7E., Nettetal
 23.09.2009 10:58 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 23.09.2009 12:12 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 13:40 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf

0.392


Doppelter Saugkorb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt