Datum20.09.2009 11:22      MSG-Nr: [ 583313 ]9799 x gelesen

Geschrieben von ---Manuel Schmidt, Westerwald--- <- bei konstantem Volumenstrom und verdopplung des Eintrittsquerschnittes verringert sich die Strömungsgeschwindigkeit am Eintritt/q>

Soweit ist das schon richtig, aber wir lassen uns in dem Falle,
zu sehr von dem innendurchmesser des A-Saugkorbs leiten. Der Eintrittsquerschnitt vedoppelt sich aber nicht !

Denn:
Das Sammestück hat an den beiden B - Anschlüssen (A-BB Sammelstück) nur 75 mm Durchmesser. Macht nach Adam Ries 150 mm Durchgang (2x 75mm) !!

Wenn man den Innendurchmesser eines A - Saugschlauches 110 mm verdoppelt kommt man auf 220 mm.Dann müsste man schon dieses Sammelstück mit Saugkörben ins
Wasser hängen, damit sich der Querschnitt verdoppelt und die Eintrittsgeschwindigkeit halbiert.


P.S: Da hatte doch vor mir schon einer die Idee mit 4 Saugkörben, dann wäre das Ding doch ideal, dann könnte man sich doch den Einsatz eines 2´ten A-BB Sammelstücks sparen.


Alles meine persönliche Meinung, nicht die meiner FFW !!
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 19.09.2009 18:57 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:05 ., Kirchheim unter Teck
 19.09.2009 19:19 ., Engelsbrand
 19.09.2009 19:27 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:25 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 19:27 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 19.09.2009 19:29 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:08 Holg7er 7H., Wietzendorf
 19.09.2009 22:20 ., Westerwald
 19.09.2009 22:25 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 22:39 Flor7ian7 M.7, Witten
 19.09.2009 22:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 19.09.2009 23:20 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 11:22 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 11:44 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:09 ., Kirchheim unter Teck
 20.09.2009 12:25 Juli7an 7H., Stemwede
 20.09.2009 12:26 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 20.09.2009 13:26 ., Bremervörde
 20.09.2009 12:30 Mark7us 7P., Heukewalde
 20.09.2009 12:59 Flor7ian7 M.7, Witten
 20.09.2009 13:36 ., Bremervörde
 20.09.2009 14:38 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 20.09.2009 15:35 ., Bremervörde
 21.09.2009 20:01 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 22.09.2009 22:00 Fran7z-G7eor7g B7., Lippetal
 23.09.2009 08:29 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 10:24 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 23.09.2009 10:30 Chri7sti7an 7F., Fürth
 23.09.2009 10:33 Flor7ian7 M.7, Witten
 23.09.2009 10:37 Thom7as 7E., Nettetal
 23.09.2009 10:58 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf
 23.09.2009 12:12 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 23.09.2009 13:40 Phil7ipp7 S.7, Düsseldorf

0.344


Doppelter Saugkorb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt