Hallo, Geschrieben von Franz - Georg Brede nach deiner Rechnung, die durchaus richtig ist, ist der Querschnitt und somit die Strömungsgeschwindigkeit bei beiden Ausführungen (1xA /2x B) fast gleich. Soweit korrekt, allerdings folgen die Strömungswiderstände (im sonst gleichen hydraulischen System) nicht linear der Geschwindigkeit sondern: pv = (d1 / d2)^5 Nur entsteht die für den Strudel verantwortliche Strömung am Sieb und nicht im Kupplungsdurchlaß. Richtig! (aber durch Unterdruck der Strömung!) Beispiel: Ich fördere 800 Ltr. / Min. dann gehen bei 1xA 800 Ltr. durch das Lochsieb während es bei 2 Saugkörben nur 400 Ltr. bei gleicher Lochfläche je Korb sind. Somit ist die Strömung je Korb halbiert. Ja, oder wenn beim Korb der ersten Pumpe z.B. bei 600l/min ein Luftsog entsteht, kann es doch nicht sein, das bei einer 2. daneben jetzt das Gleiche bei je 300l/min passiert - oder doch? Das "Luftziehen" ist ein (Unter-)Druckproblem. Da die Flächenlast der Atmosphäre grundsätzlich gleich ist, kann man es doch auch durch drüberlegen einer (z.B.) Mulde beheben? Würde der Annahme, das wir nicht "Saugen" sondern das Wasser durch den Luftdruck (Kraft x Fläche) in den Schlauch zwingen näher kommen... mkg hwk | ||||