News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Abstand TS - Hydrant | 73 Beiträge | ||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 584554 | ||
Datum | 28.09.2009 18:19 MSG-Nr: [ 584554 ] | 24163 x gelesen | ||
Hallo, Geschrieben von Henning Koch dass der Fragesteller nur eine einzelne B-Leitug legen wollte. In dem gegebenen Fall (und den wenigen Informationen - Q?) sehe ich es ähnlich, aber: Das Standrohr hat eine Lichte Weite von 64mm und der pv ist: (d1 / d2) ^5 ! Dazu kommen Ventile, welche bei 1600l/min je 1bar Verlust aufweisen dürfen. (nicht das jetzt das Gewissen sich meldet ;-)) mkg hwk | ||||
<< [Master] | antworten | |||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|