News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | Brandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge | 28 Beiträge | ||
Autor | Holg8er 8H., Bad Kissingen / Bayern | 592216 | ||
Datum | 15.11.2009 12:15 MSG-Nr: [ 592216 ] | 8756 x gelesen | ||
Multikriterienmelder sind i.d.R. aber nicht so parametriert daß die einzelnen Sensoren im Melder eine "UND" Verknüpfung eingehen sondern daß entweder Rauch ODER Wärme vorhanden sein muß. Ich weiß nicht wie es bei euch gelöst wurde. Das Problem dabei ist nämlich wieder die Überwachungsfläche. Wärmemelder schaffen normalerweise nur 30 qm während Rauchmelder 60 bis 80 qm erreichen. Sollte es bei euch wirklich so sein daß beide Auslösekriterien vorhanden sein müssen um einen Fernalarm zu FW zu verursachen müßte man prüfen ob die Melder auch eine flächendeckende Überwachung erreichen. Ich denke die einzig Vernünftig und kostengünstigste Maßnahme wäre wirklich eine Tagschaltung. In jeder Schicht müsste dann ein Verantwortlicher für die BMZ vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Ich weiß das ist leicht gesagt aber ich denke so wie du es schilderst werdet ihr nur mit einer organisatorischen Maßnahme zu Fehlalarmverhinderung glücklich, die technischen Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|