Das ist leider auch nicht so einfach da Melder allgemein mindestens 50cm Abstand von jeglicher anderer Einrichtung (Lampe, Heizungskanal, Raumwände usw.) entfernt installiert sein müssen (sollen). Gerade Wärmemelder müssen direkt an die Decke, da sich nur dort ein Wärmepolster bildet auf das der Melder anschlagen würde. Temperaturschwankungen die durch eine Heizung oder laufende Maschinen entstehen dürften eigentlich keine Probleme bereiten da Thermidifferenzialmelder normalerweise ein Auslösekriterium von 3 Grad Celsius pro Minute haben, und das schafft kaum eine Heizung oder Maschinen im gesamten Raum. | ||||