Hi Philipp,

Wer definiert bei euch, wann der Hinweg zu Ende ist?

Das Problem ist, dass die meisten Atemschutzeinsätze dynamische Einsätze sind, bei denen der Trupp ständig in Bewegung ist bzw. sein sollte (z.B. zur Menschenrettung und/oder Brandbekämpfung). Dabei irgendwo im verrauchten Bereich festzulegen "jetzt haben wir den Hinweg hinter uns, wirf mal einen Blick aufs Manometer" ist leider nicht möglich. Ganz davon abgesehen, dass es bei starker Verrauchung auch vorkommen kann, dass man das Manometer nicht ablesen kann ;)

schöne Grüße