Geschrieben von Philipp SchenkSoweit ich weiß wird bei uns der Doppelte Druck für den Rückweg berechnet, wie auf dem Hinweg verbraucht wurde...

Diese Formel ist bekannt und wird auch so praktiziert, hat aber mit meiner Fragestellung nichts zu tun.
Das was du beschreibst ist eine Formel für den Rückzugsdruck, das Problem ist zu bestimmen wo der Hinweg endet und der Rückweg beginnt. Ergo brauchen wir einen Umkehrdruck damit der Trupp einen Anhaltspunkt hat bei welchem Druck er spätestens, auch ohne erreichen des Einsatzziels, umkehren muss.