News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Sonstiges | zurück | ||
Thema | Zumischer in Schnellangriff | 41 Beiträge | ||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 594434 | ||
Datum | 30.11.2009 22:31 MSG-Nr: [ 594434 ] | 20522 x gelesen | ||
Geschrieben von Christian Merkelbach Zumischer fest in die Schnellangriffsleitung eingebaut Ja, hatten wir. Z2 im Pumpenstand in die Verrohrung zum Schnellangriff eingbaut. Schaumtank war oberhalb als Tank in Tank - Lösung gebaut. Das Nachfüllen über einen Anschluß auf dem Dach des Gerätekoffers war im eine Sauerei mit Fraßschäden. Entsprechend war S2 und M2 verladen. Meist war die Schaumqualität eher schlecht, weil der Druckverlust im Schlauch recht hoch war. Zwar wurde regelmäßig gespült, irgendwie war trotzdem immer der Z2 verklebt, weil offensichtlich die Ventile im Ansaugtrakt immer undicht waren. SM frißt sich halt überall durch. Von daher würde ich festverrohrte Ansaugleitungen umgehen. Alternativ könnte man über die mobile Variante des Firedos nachdenken... Grüße Lüder Pott Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint... | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|