Geschrieben von Christian Merkelbach ich würde gerne den schnellangriff Variabel einsetzen können, entweder nit Netzmittel, also einer zumishrate >1% Wie willst du das mit einem fest eingebauten Zumischer realisieren? Bei einem normalen Zumischer kannst du eine Art Reduzierstück (z.B. AWG Z-Select) zwichen Zumischer und Ansaugschlauch kuppeln und damit Netzwasser erzeugen. Dürfte bei Festeinbau schwierig werden. Geschrieben von Christian Merkelbach das Hohlstrahlrohr als Schwehrschaumrohr Zumischrate 3% ohne viel umbauen zu müssen. Funktioniert mit der von mir beschriebenen Variante, ob ein Hohlstrahlrohr dafür so toll geeignet ist sei dahingestellt. | ||||