Hallo,
Geschrieben von Thorben Gruhl
Möchte man Netzmittel, so kann man durch Reduzierblenden in der Schaummittelleitung den Schaumzufluss minimieren. ein kleinerer Zumischer kommt dem aber entgegen, belastet er die Pumpe doch nur mit weiteren 200 statt 400 Litern und erfordert weniger starke Drosselung des Schaummittelflusses.
Für die "Zusatzbelastung" der Pumpe ist das Richtig!
Für die "Drossel" Falsch: Da der SM-D-Stutzen der Z2, 4, x, ... rel. gleiche Ansaugunterdrücke entwickelt, hat die Drossel egal bei welchen Zx auch den gleichen Q.
Also wenn 0,5l/min angesaugt werden, ist das beim Z2, Z4, ... so und damit die Z-Rate am Rohr einzig und allein vom Q des Rohres abhängig. Weil alles SM was in das System hineingeht, dieses auch wieder verläßt.
mkg hwk
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|