Hallo,
Geschrieben von Mike Ganzke
Richtig, trotzdem benötige ich eine bestimmte Wassermenge
Das steht außer Frage.

Die berechne ich immer noch so, wie wir es zur DDR - Zeiten gelehrt bekommen haben. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren.
Und wie ging das ;-)

Das HSR und die SD 200 oder 600 haben so vieles gemeinsam!
Ja und mit der SD600 hat man "überraschende" Löscherfolge erzielt, von Optimierung sprach man (noch) nicht. Den Nenn-Q hatte man übrigens bei einem Strahlrohrdruck von 8bar! so das der "Regel-Q" in der Praxis deutlich niedriger gelegen haben sollte.
Und das CM-P (P steht für "Pistole") hatte "nur" noch 350l/min bei 8bar...

Hanswerner, nicht immer so extrem denken.
Ich denke nicht "extrem", ich denke weniger emontional, eher naturwissenschaftlich?
(und ohne die Schlauchlänge zu argumentieren ist mir zu flach (außer wir brauchen keine))


mkg hwk

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 01.12.2009 10:28 Haik7o S7., Nordenham
 01.12.2009 10:35 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 10:37 Jan 7S., Wallenhorst
 01.12.2009 14:25 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 15:58 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 16:05 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 01.12.2009 18:19 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 20:24 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:35 Seba7sti7an 7K., Visselhövede
 01.12.2009 18:30 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 18:39 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 01.12.2009 18:55 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:05 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 19:25 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 19:52 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 20:19 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 01.12.2009 20:53 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 21:54 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 01.12.2009 21:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 01.12.2009 20:19 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck
 01.12.2009 20:33 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 20:20 Dani7el 7G., Überherrn
 01.12.2009 19:25 Jürg7en 7W., Gifhorn
 01.12.2009 21:26 Adri7an 7R., Bergrheinfeld/Wuppertal
 01.12.2009 22:04 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 02.12.2009 13:13 Haik7o S7., Osterholz-Scharmbeck

0.242


Durchflußmenge Innenangriff - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt