Geschrieben von Michael Roleff Also kein anzapfen sondern beimengen. Die von uns angestellte Überlegung war tatsächlich ohne Verwendung eines genormten Zumischers, d.h. den flexiblen Saugschlauch "anzuzapfen" und mit einem kleineren Zumischschlauch zu verbinden über den durch das Gefälle (Behälter über dem Wassertank) Schaummittel nachfließt, das über den Förderstrom bzw. Unterdruck im Saugschlauch dann dem Löschwasser zugeführt wird. Der Durchmesser des Zumischschlauchs sollte dabei eine feste Zumischrate von 1% gewährleisten. Mir stellt sich momentan die Frage, ob dadurch physisch überhaupt Schaummittel zugeführt werden kann, weil der Unterdruck im Saugschlauch zumindest temporär höher ist als im Schaummittelbehälter... Weil wenn das so einfach funktionieren würde, dann würde das ja jeder Pumpenhersteller bereits vom Werk her einbauen und nicht auf teuere Zumischanlagen zurückgreifen müssen. | ||||