Moin,
Geschrieben von Alexander MarxGemäß der mir bekannten Literatur und unter anderem im hier genannten Schaumkonzept der BF Bremen ist bei der Vorstellung des Nebenschlussverfahrens immer davon die Rede, (Zitat) "ein gleichzeitiger Saugbetrieb über eine Saugleitung ist nicht möglich". Weiterhin findet man noch die Aussage (Zitat) "Die Pumpe muss mit Druckwasser versorgt werden, ein eigener Saugbetrieb ist nicht möglich".
Literatur muss nich immer richtig liegen. HWK(?) hatte hier auch schon Bilder von NSV mit WEoG gepostet. Funktioniert durchaus.
Geschrieben von Alexander Marx
Aufbau müsste ja so ausschauen: Zumischer am freien B-Abgang anschließen und dann über Sammelstück wieder auf den Pumpeneingang. Aufgrund der Druckverhältnisse bekomme ich kein Löschwasser aus dem Tank in den Pumpenkreislauf.
Was macht eine Pumpe? Richtig, 'ne Druckdifferenz. Und ein Zumischer ist eine Drossel, die die Druckverhältnisse auf beiden Seiten recht gut entkoppelt und in Abhängigkeit der Differenz eine Wassermenge hindurch lässt. Druckverluste in Schlauch und Co sind da ziemlich vernachlässigbar.
Die Pumpe interessiert es nun relativ wenig, ob der Eignang gegenüber der Umgebung auf +3 bar und der Ausgang auf +10 bar liegt oder mit -1 und +6 gearbeitet wird. Druck gegen die Umgebung wird erst interessant, wenn dort aus der Umgebung noch was zuzgeführt werden soll. Wenn das aber im +3/10-Szenario mit dem Ansaugen von Schaummittel noch klappt, dann erst recht bei -1/6. Einziges Problem ist, dass wenn man den Zumischer direkt an das Sammelstück kuppeln würde, der Unterdruck der Pumpe nicht nur auf die Saugleitung sondern genauso auch auf die Schaummittelzufuhr wirken würde. Und das relatriv unabhängig von der Saugleistung des Zumischers. Das Ansaugen des Schaummittels würde also nicht mehr primär vom Zumischer bestimmt werden sondern relativ unkontrolliert erfolgen. Daher Zumischer direkt an die Pumpe und Faltschlauch zum Sammelstück. Der zieht sich durch den zwischen Zumische rund Pumpe herrschenden Unterdruck (gegenüber der Umgebung) zusammen und wird nur in dem Maß von Zumischerwasser aufgedrückt, dass gerade dieses hindurchflieeßen kann. Folglich auch hier eine Entkopplung der Druckverhältnisse an beiden Schlauchenden. => Ziumischer arbeitet in seinem üblichen hydraulischen Umfeld.