Geschrieben von Hanswerner Kögler
Schön, aber muß man hier neuerdings Hinterfragen, ob ein "Alter" oder ein "Junger"?
Ein Junger :-)
"Zumindest ein Hersteller gibt ein Minimum von 20.000 Schaltspielen bei Nennlast für seine Leitungsschutzschalter an."
Ja das ist richtig so, aber ich glaube ich muss einem Elektroingenieur nicht den Unterschied zwischen Nenn- und Einschaltstrom erklären. Der Nennstrom ist 16A, im Einschaltmoment kann der Einschaltstrom mehr als das 10-fache des Nennstroms betragen. Und dazu gibt kein Hersteller Angaben ob der LS-Schalter den Einschaltstrom nur im aktiven Zustand oder auch als Schaltlast bewältigt.
...und das der Innenwiderstand eines Notstromaggregats natürlich nichts mit dem Innenwiderstand eines Versorgungsnetzes zu tun hat, oder :-)
...und die Nennleistung einer TP4/1 nur 1,8kW und damit ungefähr die Hälfte sind ;-)
... und durch den Innenwiderstand des Aggregats die Spannung zusammenbrechen wird, was den Anlaufstrom zwar zeitlich beeinflussen, aber den Stromanstieg deutlich reduzieren wird.