Hallo, Geschrieben von Stefan Ringer aber ich glaube ich muss einem Elektroingenieur nicht den Unterschied zwischen Nenn- und Einschaltstrom erklären. Vielleicht doch? im Einschaltmoment kann der Einschaltstrom mehr als das 10-fache des Nennstroms betragen. Das wird bei der Prüfung von Schaltern berücksichtigt. Aber der Einschaltstrom ist ja gar nicht so prekär, hier wirkt ja nur der "Prellichtbogen" (Niederspannung). Beim Ausschalten wird der Lichbogen zum evtl. Problem und da fällt auch noch der cos phi mit rein. Leitungsschutzschalter werden mit festen cos phi von 0,85 bis 0,9 geprüft. Leistungsschalter je nach Anwendung auch bei z.B. cos phi 0,5 (man erkennt das an eine Klammerbezeichnung für ind. Last: z.B.: 16A(4A)). Richtig gewaltiges Problem haben die "Gleichstromer" (Solartechnik im Primärkreis) Also alles ist Verschieden... mkg hwk | ||||