Ähm, jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch.....
Ihr führt also keine Kalibrierung im eigentlichen Sinne (Angezeigter Wert = Sollwert) sondern eine Überprüfung in Form von "Ja das Gerät gibt Alarm" durch?

Hiermit lassen sich aber Empfindlichkeitsverschiebungen nicht ermitteln und somit ist die Nonan-Kalibrierung für den A....


Puh, nu muss ich im Gedächtnis kramen...

Also: Der Sensor muss bei der Kalibrierung mit Propan (?) exakt den vom Hersteller vorgegeben Wert anzeigen. Ist dieser nicht mehr einstellbar, oder bei der Frischluftkalibrierung außerhalb der Gefahrenstelle ist der Wert nicht im vorgegebenen Bereich (um Null), ist der EX-Sensor auszutauschen und das Gerät nicht einsetzbar.

Dennoch muß das Meßgerät in vom Hersteller vorgegebenen Intervallen zum Hersteller. Aus eben dem Grund der grundsätzlichen Wartung (kann auch der Kunde machen - mit dem zugehörigen Equipment, den Schulungen der Hersteller, den Konsequenzen, falls es unkorrekt gemacht wird).
------------------
Für das andere danke - ich kenne nur Wärmetönung. Wieder was gelernt. :o)


Liebe Grüße

Klaus
-------------------
Ein Computer hilft einem, viel Arbeit zu vermeiden, welche man ohne ihn gar nicht gehabt hätte...

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 21.12.2009 16:58 Mark7us 7H., Auerbach Erfahrungen Exwarngeräte
 27.12.2009 09:29 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:01 ., Nürnberg
 27.12.2009 10:13 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:30 ., Nürnberg
 27.12.2009 10:46 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 10:56 ., Nürnberg
 27.12.2009 11:10 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 11:40 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
 27.12.2009 12:00 Oliv7er 7R., Wettenberg
 27.12.2009 12:02 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf

3.614


Kalibrierung von Gasmessgeräten - war: Erfahrungen Exwarngeräte - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt