Geschrieben von Hanswerner KöglerDas ist rechnerisch in etwa richtig. Eure Gedankenspiele gehen aber davon aus, das der Hydrantendruck unabhängig der Fördermenge belibt. Das ist eher unrealistisch!

Eben, und da der Hydrantendruck eine Größe ist, die sich auch unabhängig von meinem Tun ändern kann bleibt er eine nicht kalkulierbare Größe. Deshalb sind solche Rechenspielchen imo allenfalls theoretischer Natur und die erste Pumpe gehört bei einer WvlW neben den Hydranten.

In der Regel können wir Feuer in Deutschland mit Pumpen ausschmeissen, ein Fahrzeug muss im Zuge des Aufbaus so oder so den Hydranten anfahren, dann kann ich da auch ne Pumpe platzieren. Damit hab ich mein hydraulisches System relativ im Griff - zumindest solange überhaupt noch Wasser aus meinem Hydranten kommt.

Gruß,

Markus


Die große www.FEUERWEHR.de-Bug-Show! Wer findet den nervigsten / hässlichsten / ältesten Bug? Der Bug-Report!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 27.09.2009 18:57 Alex7 D.7, Helpsen
 27.09.2009 18:59 Juli7an 7H., Stemwede
 27.09.2009 18:59 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 27.09.2009 19:11 Alex7 D.7, Helpsen
 28.09.2009 02:50 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 28.09.2009 03:16 ., Stuttgart
 28.09.2009 18:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.09.2009 19:05 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 19:23 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 27.09.2009 19:40 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 20:00 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 20:07 Ingo7 K.7, Storkow
 27.09.2009 21:04 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:14 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.09.2009 18:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.09.2009 20:42 Chri7sti7an 7R., Geisenfeld
 27.09.2009 20:46 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 27.09.2009 20:49 Chri7sti7an 7R., Geisenfeld
 27.09.2009 20:54 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 27.09.2009 20:55 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 21:31 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:34 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 21:43 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.09.2009 21:43 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:57 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 22:03 ., Bremervörde
 27.12.2009 17:00 Mark7us 7P., Heukewalde
 27.09.2009 19:48 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 19:56 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:34 ., Bremervörde
 27.09.2009 21:38 Lüde7r P7., Kelkheim
 27.09.2009 21:43 Pete7r L7., Frankenberg
 27.09.2009 21:53 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 03:14 ., Ergolding
 27.12.2009 19:12 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:19 ., Ergolding
 27.09.2009 19:20 Chri7sti7an 7F., Wernau
 27.09.2009 19:26 Alex7 D.7, Helpsen
 27.09.2009 19:34 Chri7sti7an 7F., Wernau
 27.09.2009 23:55 ., Castrop-Rauxel
 27.09.2009 20:01 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.09.2009 20:05 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 28.09.2009 09:52 ., Obernkirchen
 28.09.2009 19:21 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 19:27 ., Obernkirchen
 28.09.2009 19:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:18 Lars7 T.7, Oerel
 28.09.2009 20:19 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 28.09.2009 20:39 ., Obernkirchen
 28.09.2009 20:42 ., Obernkirchen
 28.09.2009 20:46 Lars7 T.7, Oerel
 28.09.2009 23:26 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 08:07 Lars7 T.7, Oerel
 29.09.2009 12:12 Alex7 D.7, Helpsen
 29.09.2009 12:46 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.09.2009 19:07 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:09 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:15 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 29.09.2009 19:16 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.09.2009 19:20 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 03:44 ., Ergolding
 27.12.2009 11:42 Dani7el 7B., Nörtershausen
 27.12.2009 12:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 27.12.2009 13:15 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 27.12.2009 19:18 ., Westerwald
 27.12.2009 19:08 ., Ergolding
 27.12.2009 19:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:12 ., Ergolding
 27.12.2009 19:17 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 27.12.2009 19:25 ., Ergolding
 29.09.2009 19:13 Chri7sti7an 7F., Fürth
 27.12.2009 00:09 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 04.10.2009 20:41 Gerh7ard7 K.7, Bad Gandersheim

0.525


Abstand TS - Hydrant - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt