Datum24.03.2010 21:54      MSG-Nr: [ 615854 ]6451 x gelesen

Geschrieben von Thomas GüntherGasmaske: Die Brandfluchthaube verfügt über einen CO-P2 Kombinationsfilter, der gegen Brandgase, Dämpfe und Partikel wirkt. Der Träger soll gemäss Hersteller bis 15min sicher atmen können um in eine rauchfreie Umgebung zu flüchten, sollte doch für den Privatgebrauch auch OK sein.


Vorsicht. Die Filterleistung ist immer abhängig von der Art und der Konzentration der Schadstoffe. Die Flucht durch einen dicht verrauchten Treppenraum würde ich damit nicht antreten wollen...

Frage 1: Welche Schadstoffe entstehen und welche davon kann der Filter abfangen
Frage 2: In welcher Konzentration kann der Filter die Schadstoffe wie lange abfangen (und was ist wenn ich die Grenzüberschreitung nicht bemerke)
Frage 3: Ist überhaupt genügend Sauerstoff vorhanden (denn den kann der Filter nicht her zaubern).

Deshalb ist auch der Filtereinsatz bei der Feuerwehr nicht der Regeleinsatz, da die Einflußfaktoren viel zu umfangreich sind um sie in einer dynamischen Lage sicher erfassen und bewerten zu können.


Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

Christian Fischer
Wernau


P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.03.2010 15:06 Thom7as 7 G.7, Zürich
 24.03.2010 15:25 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 24.03.2010 16:46 Thom7as 7 G.7, Zürich
 24.03.2010 19:52 Jose7f M7., Bad Urach
 24.03.2010 20:04 Dani7el 7B., Nörtershausen
 24.03.2010 20:11 ., jetzt Dortmund
 24.03.2010 21:35 Thom7as 7 G.7, Zürich
 24.03.2010 21:54 Chri7sti7an 7F., Wernau
 24.03.2010 22:05 Thom7as 7 G.7, Zürich
 24.03.2010 22:20 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 24.03.2010 22:30 Dani7el 7B., Nörtershausen
 24.03.2010 23:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 25.03.2010 13:21 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 25.03.2010 22:14 Mich7ael7 B.7, Münsingen

0.200


Erfahrung mit S.A.L. System ??? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt