alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Funkmeldeempfänger
RubrikTaktik zurück
ThemaVorgehen Gasgeruch / Gasaustritt43 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW617640
Datum04.04.2010 14:19      MSG-Nr: [ 617640 ]26788 x gelesen

Geschrieben von Richard NumbertWelche Taktik ist beim Einsatz Gasgeruch / Gasaustritt anzuwenden?
Welche Verhaltensweisen und Einsatzmittel sind angebracht?


Auszug aus www.einsatzleiterhandbuch.org

3 - Erdgas

Allgemeines

- Versorgung von Wohnungen und Gewerbereichen über Rohrnetzsystem bis zum Hausanschluss und durch die Hausinstallation bis zum Verbraucher.
- Leitungsdurchführungen aus dem öffentlichen Verkehrsbereichen in Gebäude werden durch einen gelben Punkt, der einen Durchmesser von ca. 40 mm aufweist, gekennzeichnet.
- In der Industrie wird Erdgas unter verschiedenen Handelsnamen (z.B. Grison) auch tiefkalt (!) verflüssigt (LNG, -160 °C, 2 bar) oder als Druckgas bei Drücken von 200 bar (CNG = Compressed Natural Gas) in Druckbehältern bevorratet. Es dient z.B. zum Antrieb von Fahrzeugen (entspannter Tankinhalt zwischen ca. 35 m³ (PKW), 100 m³ (LKW) und 230 m³ (Busse)), Block-HKW oder von Gasturbinen. (Achtung: Erfrierungsgefahr bei tiefkalten Gasen!)
- Leitungsdrücke bei Verteilungsnetzen und Hausanschlüssen:
* Hoch-Druck bis 100 bar
* Mittel-Druck 100 mbar - 1 bar
Nieder-Druck 100 mbar
- Leitungsdrücke in Pipelines:* 16 – 100 bar, u.U. auch höher

Eigenschaften
 3 - GSG-GRENZWERTE GASE/DÄMPFE; 3-SICHERHEITSTECHNISCHE KENNZAHLEN

Erdgas:
Summenformel Methan (Hauptteil) : CH4
Dichte /Luft : leichter als Luft (Dichteverhältnis 0,55-0,60)
Achtung: Tiefkalt ausströmendes Gas bildet Nebel und Gasseen am Boden!
Wahrnehmbar : Geruchlos
Bei Odorierung,
- durch den schwefelhaltigen Geruchsstoff THT (Tetrahydrothiophen) nach faulen Eiern, oder
- mit Gasodor S-free eher nach Klebstoff (NICHT nach faulen Eiern!)
Achtung: Erdgas aus einer Pipeline ist noch NICHT odoriert!
Zündtemperatur: 595 oC
Ex.-Bereich: 4 - 17 VOL.%
Gesundheitsgefahren Ungiftig
schwach betäubend
Erstickend bei mehr als 19 Vol.% Raumanteil
Eigenschaften bei Austritt Gasförmig/CNG:
Keine/geringe Bildung von Kondensationswolken

LNG:
Achtung: Tiefkalt ausströmendes Gas bildet Nebel und Gasseen am Boden! Erfrierungsgefahr

- Nachweis: * Geruch
* Ex-Meter (indirekt über Ex-Messung)
* Hommel-Merkblatt-Nr.: 399 a + c




Hausanschlüsse

Niederdruck Einzelabnehmer Erhöhter Niederdruck und Mitteldruck



(Skizzen einfügen)





















Maßnahmen

Ausreichenden Sicherheitsabstand (v.a. für die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor) einhalten!
Sicherheitsabstände bei üblichen Anlagen oder Erdgas-KFZ: Mind. 30 – 60 m;
bei Hochdruckanlagen auch mehr als 100 m in Ausströmrichtung;
bei Beflammung von Behältern (BLEVE-Gefahr!) mehrere hundert Meter!
Dabei Windrichtung beachten!

Allgemein
• Eigenschutz bachten (Ex-Gefahr)!
• Weiträumig absperren! (s.o.)
• Bei Brandbekämpfung von tiefkalt ausströmenden (Erd-)Gas die Hitzeschutzanzüge bzw. Einsatzkleidung so tragen, daß von unten kein Gas einströmen kann, d.h. Jacke in die Hose, Hosen- und Jackenbündchen in jedem Fall schließen!
• Brandschutz bereit stellen.
• Nachweis der Ex-Gefahr (damit indirekt das Erdgas) mittels Ex-Meter.
• Bei allen Einsätzen im Bereich von Gasversorgungsanlagen ist das örtliche EVU/Gas zu verständigen.
• Maßnahmen sind mit dem Leiter EVU/Gas möglichst abzusprechen.
• Einmal geschlossene Absperreinrichtungen an Gasinstallationen werden durch die Feuerwehr nicht wieder geöffnet! (Ringleitungen müssen zu beiden Seiten der Einsatzstelle abgesperrt werden!)
• Nicht ex-geschützte elektrische Geräte (Handfunkgeräte, FME, Handpumpen etc.) deshalb außerhalb des Gefährdungsbereiches ablegen! (Dies gilt erst recht für private Gegenstände wie Mobiltelefone etc.)
• Ex-geschützte elektrische Geräte vor dem Betreten des Gefährdungsbereiches einschalten.
• Betroffene bzw. benachbarte Gebäude bzw. Umgebung durch  3 – EVAKUIERUNG/RÄUMUNG sichern!


Gasaustritt im Freien, nicht brennend
• Abstand halten, Windrichtung beachten, Gefahrenbereich weiträumig absperren.
• Bei Erdgasfahrzeug: Fahrzeugmotor abstellen.
• Kein offenes Licht, nicht rauchen, Schalter und Elektrogeräte innerhalb des Gefahrenbereiches nicht betätigen.
• Nur exgeschützte Elektrogeräte verwenden. ( 3 TEMPERATUR-KLASSEN, 4-10 EXPLOSIONSGESCHÜTZTE GERÄTE)
• Gasaustritt eindämmen oder unterbinden. (Rohr verstopfen, abknicken, abquetschen, evt. Baugrube zuschütten.)
• Eindringen des Gases in geschlossene Räume bzw. Kanäle und Schächte verhindern.
• Austretende Erdgaswolke kann mit Hilfe einer Wärmebildkamera gesehen werden.
• Löschangriff mit Wasser und Löschpulver vorbereiten.


Gasaustritt im Freien, brennend
• Bei Erdgasfahrzeug: Fahrzeugmotor abstellen.
• Weiträumig absperren, Windrichtung beachten.
• Löschmittel: Wasser (Sprühstrahl), Löschpulver.
• Wärmestrahlenschutzkleidung (Hitzeschutz Form III) für den Angriffstrupp!
• Brennendes Gas nicht löschen!
(Außer zur Menschenrettung, dabei Gefahr der Rückzündung beachten!)
• Gefährdete Objekte und Umgebung kühlen/naßhalten.
Kühlwasserbedarf:
beflammte Objekte: ca. 15 l/(m² * min)
Objekte unter Wärmestrahlung: ca. 1,5 l/(m² * min)
• Wenn durch das Nachlassen des Ausströmdruckes die Gasflamme zusammensinkt und dadurch ein Flammenrückschlag droht, ist die Gasflamme sofort zu löschen!
• Hochdruckflanschbrände sind mit Pulver kaum zu löschen, hier hat sich der Einsatz von mehreren kombiniert vorgetragenen (Hohl-)Strahlrohren bewährt.


Hinweis: Rauschen oder zischende Geräusch im Straßenbereich (also klassische Anzeichen einer undichten Gasleitung) OHNE Anzeige in Ex-Meßgeräten kann auch von neuartigen Kabelverlegetechniken z.B. der Telekom verursacht werden! Dabei werden die Kabel mit Pressluft statt mit Seilzügen eingeblasen statt eingezogen. Ggf. daher bei entsprechenden Geräuschen, aber keinerlei Anzeige im Ex-Meßgerät, die Einsatzstelle weiträumig auf entsprechende Kabelverlegearbeiten erkunden.



Gasaustritt in Gebäuden, nicht brennend
• Nur ex-geschützte Geräte verwenden, nicht rauchen, kein offenes Licht.
• Elektrische Schalter, Türglocken etc. nicht betätigen.
• Absperreinrichtung in oder vor Gebäuden schließen. Lage des Hauptschiebers durch gelben Punkt an der Gebäudewand gekennzeichnet.
• Querlüften des Gebäudes durch Öffnen von Türen und Fenstern. Ggf. zusätzlich → 3 DRUCKBELÜFTUNG einsetzen.
• Wenn nötig Trennung des Gebäudes von der elektrischen Stromversorgung. → 3 ELEKTRISCHE ANLAGEN
• Feststellung einer gefährlichen ex-fähigen Atmosphäre mittels Ex-Meter durchführen.
• Erstickungsgefahr durch Sauerstoffverdrängung.


Gasaustritt in Gebäuden, brennend
• Brennendes Gas nicht löschen! (Außer zur Menschenrettung, dabei Gefahr der Rückzündung beachten!)
• Brennende Gasleitung erst löschen, wenn sichergestellt, daß die Leitung sofort abgeschiebert werden kann!
• Löschmittel: Wasser (Sprühstrahl), Löschpulver.
• Ggf. Wärmestrahlenschutzkleidung (Hitzeschutz Form III) für den Angriffstrupp!
• Absperreinrichtung in oder vor Gebäuden schließen. Lage des Hauptschiebers durch gelben Punkt an der Gebäudewand gekennzeichnet.
• Gefährdete Objekte und Umgebung kühlen/naßhalten.
Kühlwasserbedarf:
beflammte Objekte: ca. 15 l/(m² * min)
Objekte unter Wärmestrahlung: ca. 1,5 l/(m² * min)
• Wenn durch das Nachlassen des Ausströmdruckes die Gasflamme zusammensinkt und dadurch ein Flammenrückschlag droht ist die Gasflamme sofort zu löschen!



Benachrichtigen:
- Rettungsdienst
- Polizei
- GVU/ Gas___:_______________
- ___________:_______________
- ___________:_______________
- ___________:_______________


Literaturhinweise:
- Der Feuerwehrmann 12/92: Erdgasversorgung in Gebäuden, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1992
- Feuerwehrmagazin 03/2009 und 09/2009, Ebner Verlag, Bremen, 2009
- Hettler, Ralf: Seminar: Bekämpfung von Gasbränden, in: FFZ 1/2005, UDER Verlag, Naumburg, 2005
- Klingsohr, Kurt: Brennbare Flüssigkeiten und Gase, Rotes Heft Nr. 41, Verlag W. Kohlhammer
- Österreichischer Bundesfeuerwehrverband: RL Einsatz bei unkontrolliertem Erdgasaustritt, E-08, Wien, 2002 (Entwurf)
- VDGW: Erdgas - Information für die Feuerwehr (DVGW)


Autor: U. Cimolino


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.04.2010 21:48 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 03.04.2010 21:50 Chri7sti7an 7F., Wernau
 03.04.2010 21:53 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 03.04.2010 21:58 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 03.04.2010 22:01 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 22:09 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 22:45 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 22:57 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 23:06 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 23:15 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 22:12 Jörg7 S.7, Grünberg
 03.04.2010 22:21 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 04.04.2010 10:33 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 04.04.2010 13:17 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 13:19 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 13:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 13:37 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 13:44 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 14:03 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 13:41 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 15:56 Dani7el 7W., Schwäbisch Gmünd
 04.04.2010 15:58 Chri7sti7an 7F., Fürth
 04.04.2010 19:43 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 05.04.2010 00:32 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 05.04.2010 01:19 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 05.04.2010 14:24 Chri7sti7an 7F., Wernau
 05.04.2010 07:59 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 14:19 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 04.04.2010 14:32 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 19:44 Flor7ian7 B.7, Mödling
 04.04.2010 19:58 Thom7as 7E., Nettetal
 04.04.2010 23:57 Flor7ian7 B.7, Mödling
 05.04.2010 15:57 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 16:24 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.04.2010 20:21 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 20:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.04.2010 20:36 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 22:00 Mart7in 7G., zz. Reutlingen
 08.04.2010 20:33 Mart7in 7G., zz. Reutlingen
 08.04.2010 20:42 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 09.04.2010 08:36 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 09.04.2010 08:42 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 09.04.2010 16:54 Tobi7as 7S., Wittlich

0.350


Vorgehen Gasgeruch / Gasaustritt - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt