Geschrieben von Martin M.Gehe ich richtig, dass ein zündfähiges Gemisch ab 100% UEG existiert?
Theoretisch richtig. Praktisch kannst Du, durch die von Markus schon beschriebene Wolkenbildung, an einer Stelle z.B. 50%UEG messen an anderer Stelle aber schon 150% haben. Verschärft wird das Ganze noch durch die unterschiedlichen Gase. Die UEG ist bei Gasen unterschiedlich. Dabei sinkt sie, grob gesagt, mit steigendem C-Anteil des Gases. Methan hat eine UEG von 4,4Vol%, Erdgas der Gasversorger ca. 3,9 Vol% durch zugemischte Gase. Die UEG von Propan liegt bei 2,1Vol% und von Butan bei 1,2Vol%. Wenn man bei Propan also mit einem auf Methan geeichten Ex-Messgerät vorgeht, hat man bei angezeigten 50% UEG faktisch schon 100% UEG erreicht. Daher gibt es die Empfehlung die Vorwarnung bei den Ex-Messgeräten standardmäßig auf 25% und den Alarm auf 50% zu legen. Dann erwischt man ohne Umstellung viele Gase bevor es gefährlich wird. Man sollte jedoch im konkreten Einsatz, wenn das Gas bekannt ist, die Grenzen nach unten anpassen. Es gibt auch auf Nonan geeichte Ex-Messgeräte. Hier liegt die UEG bei 0,7Vol%. Da wird man bei allen gängigen Gasen rechtzeitig gewarnt.

Geschrieben von Martin M.Wie werden "fette" Gemische angezeigt, > 100%?
Das kann ich Dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen.


Ich gebe hier nur meine rein private Meinung wieder.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.04.2010 21:48 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 03.04.2010 21:50 Chri7sti7an 7F., Wernau
 03.04.2010 21:53 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 03.04.2010 21:58 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 03.04.2010 22:01 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 22:09 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 22:45 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 22:57 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 23:06 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.04.2010 23:15 Marc7o K7., Hohenlockstedt
 03.04.2010 22:12 Jörg7 S.7, Grünberg
 03.04.2010 22:21 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 04.04.2010 10:33 Paul7 B.7, Neunkirchen / Saar
 04.04.2010 13:17 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 13:19 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 13:31 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 13:37 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 13:44 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 14:03 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 13:41 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 04.04.2010 15:56 Dani7el 7W., Schwäbisch Gmünd
 04.04.2010 15:58 Chri7sti7an 7F., Fürth
 04.04.2010 19:43 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 05.04.2010 00:32 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 05.04.2010 01:19 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 05.04.2010 14:24 Chri7sti7an 7F., Wernau
 05.04.2010 07:59 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 04.04.2010 14:19 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 04.04.2010 14:32 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 04.04.2010 19:44 Flor7ian7 B.7, Mödling
 04.04.2010 19:58 Thom7as 7E., Nettetal
 04.04.2010 23:57 Flor7ian7 B.7, Mödling
 05.04.2010 15:57 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 16:24 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.04.2010 20:21 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 20:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 05.04.2010 20:36 Thom7as 7E., Nettetal
 05.04.2010 22:00 Mart7in 7G., zz. Reutlingen
 08.04.2010 20:33 Mart7in 7G., zz. Reutlingen
 08.04.2010 20:42 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 09.04.2010 08:36 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 09.04.2010 08:42 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 09.04.2010 16:54 Tobi7as 7S., Wittlich

0.323


Vorgehen Gasgeruch / Gasaustritt - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt