Hallo Marco,

viel wichtiges wurde ja schon geschrieben.

Das wichtigste aber noch nicht: Entsorgung klären. Man rechnet bei eine Großbrand konservativ Löschwasser * 0,5 ist Menge des Löschwasser, dass zurückgehalten werden muss. Und da stößt man sehr schnell an seine Grenzen. Ohne Absprachen mit Kläranlagen und der zügigen Zusammenarbeit mit der UWB läuft man immer hinterher.

Und noch ganz wichtig. Nicht nur stauen, sondern auch die Lagerung und die Pumpen einsatzbereit haben. Nicht sieht unschöner auf Pressefotos aus, wenn die Löschwasserbarriere überströmt wird.


Gruß
André


Schaut mal vorbei: http://www.ABC-Gefahren.de/ jetzt auch mit Blog

Dieser Beitrag spiegelt meine persönliche Meinung wieder!

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 03.05.2010 16:34 Marc7o K7., Itzehoe
 03.05.2010 16:50 Alex7and7er 7G., Neunkirchen-Seelscheid
 03.05.2010 17:16 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 03.05.2010 17:26 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 03.05.2010 17:38 Andr7é S7., Essen
 03.05.2010 18:30 Marc7o K7., Itzehoe
 03.05.2010 20:17 Andr7é S7., Essen
 03.05.2010 20:20 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 03.05.2010 23:43 Andr7é S7., Essen
 05.05.2010 16:21 Marc7o K7., Itzehoe
 05.05.2010 19:57 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.05.2010 13:53 Marc7o K7., Itzehoe
 23.01.2011 18:35 Chri7sti7an 7M., Maintal

0.828


Personal- und Materialbedarf „Lösch-“Wasserrückhaltung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt