News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | Liste von Gebäuden mit Photovoltaikanlagen/Nagelbinder-Konstruktionen | 25 Beiträge | ||
Autor | Pete8r F8. B8., Burg auf Fehmarn & woanders / SH & woanders | 627531 | ||
Datum | 01.06.2010 16:39 MSG-Nr: [ 627531 ] | 9445 x gelesen | ||
Infos: | ||||
Hallo, was hilft Euch das Abschalten der Trennschalter? Sobald das Gebäude durch das EVU vom Netz getrennt wurde, schalten sie alle Wechselrichter automatisch ab. Das hängt mit der Netzsynchronisation zusammen und daher bei allen Modellen so. Die Leitungen vom Dach zu den Wechselrichtern führen auch nach dem Betätigen des Trennschalters bis zu 700V. In meinen Augen ist das aufsuchen der Wechselrichter kaum effektiv. Viel wichtiger ist es die Einsatzkräfte zu informieren, das es noch 700V führende Kabel gibt. Hier exemplarisch das Zertifikat zur selbsttätigen Abschaltung der WR meiner PV Anlage. SMA Zertifikat Übrigens: Schon bei Dämmerung führen die Leitungen lebensgefährliche Spannungen, meine Anlage z.B. erreichte heute schon vor 5 Uhr morgens 200V ! Gruß Peter F. Ich wünsche Euch allzeit eine glückliche Heimkehr. | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|