Geschrieben von Marc DickeyGeschrieben von christian meier"Außerdem lese ich gerade in einem Artikel, daß es der Ausbildung entsprechen würde ( oder entsprochen hat), bei Verlust der Atemgasversorgung die Maske aufzulassen, und durch den vor den Anschluss gehaltenen Handschuh (sic!) zu filtern."

Wo hast du so was gelesen?

solche Last-Chance-Empfehlungen gibts immer wieder, auch mit ausgesteckter MD-Leitung durch die Jacke atmen ist eine davon.

Echt praktikabel ist davon m.E. kaum etwas.

Im übrigen sterben die Leute nicht wegen 5 Atemzügen in toxischer Atmosphäre, sondern weil
- sie (oder andere) vorher Fehler gemacht haben, oder
- es zu einer massiven plötzlichen Lageänderung (Durchzündung, Einsturz o.ä.)
kommt
und das
- Suchen
- Finden
- Retten
zu lang dauert.

Weder ein Filter noch ein Handschuh vor der Maske kann daran was ändern. Daran ändert man nur was mit
- Taktik
- Ausbildung
- Training
- Schnelligkeit
daher braucht man
- Ausbildung
- Training....

usw.

More zu dem Thema (sollte die Tage erscheinen):
http://www.einsatzpraxis.org/de/home/buecher/atemschutz_-_notfallmanagement.html


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten 
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 25.06.2010 17:33 chri7sti7an 7m., Bochum
 25.06.2010 20:50 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 25.06.2010 21:19 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.06.2010 21:22 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.06.2010 22:59 chri7sti7an 7m., Bochum
 26.06.2010 00:16 ., Thierstein
 26.06.2010 07:32 chri7sti7an 7m., Bochum
 26.06.2010 07:41 chri7sti7an 7m., Bochum
 26.06.2010 07:53 ., Bad Hersfeld
 26.06.2010 10:53 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 26.06.2010 07:55 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 26.06.2010 09:52 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 26.06.2010 09:59 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 26.06.2010 10:02 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 26.06.2010 10:10 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 26.06.2010 07:54 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 26.06.2010 07:06 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 26.06.2010 10:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 26.06.2010 10:15 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)

0.223


Atemschutzgerätnotfallreserve durch Kobinationsfilter - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt